Регистрация | Пригласить друга | Все альбомы | Файловый архив | Справка | Сообщество | Календарь | Сообщения за день | Поиск |
|
Опции темы |
04.05.2014, 03:07 | #1 |
Местный
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 2,868
Репутация: 125
|
Нужна помощь по Epson 7700
Хреновы строители решили поэксперементировать с проводкой на щите питания снаружи здания и обнаружил я это , когда из плоттера пошел дым . Произошло это в новом помещении куда я намеревался перебазироваться и хорошо что подключен был только плоттер и УПС с компом(УПС сгорел так-же ). Что это было я так и не понял но деталюха(вероятно- напоминала толстую монетку с двумя выводами) сгорела дотла. Под трупиком есть маркировка как на рисунке в красном квадрате. Если есть информация -прошу поделиться |
04.05.2014, 10:17 | #2 |
Местный
Регистрация: 11.12.2010
Адрес: возле Камы
Сообщений: 1,608
Репутация: 63
|
tvi, Судя по обозначению, это симметричный тиристор.
|
04.05.2014, 11:47 | #3 |
Местный
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 2,868
Репутация: 125
|
без управляющего электрода?
кстати: включен он в цепь не последовательно(как предохранитель), а параллельно как я понимаю, эта деталь должна служить защитой от кратковременного превышения напряжения. Причину сгорания вроде бы понял: у меня в новое помещение заведено 3 фазы, одна из фаз выведена на освещение. Когда долбодятел-строитель отключил "0" - ток пошел от фазы запитывавшей оборудование - через цепи оборудования - общий нулевой провод - дроссели ламп дневного света - фазу питания освещения. П..ц, и как теперь защищаться от идиотов лезущих куда не просят? РS. Народ, если не влом-сфоткайте надпись на этой деталюхе, доступ к плате- проще некуда( сзади плоттера открутить штук 6 винтиков, держащих металлическую панель с разьемами сети и питания) Последний раз редактировалось tvi; 04.05.2014 в 11:50.. |
04.05.2014, 12:08 | #4 |
Местный
Регистрация: 11.12.2010
Адрес: возле Камы
Сообщений: 1,608
Репутация: 63
|
tvi, всё верно, тиристор должен иметь управляющий вывод, здесь точнее будет симметричный динистор (диодный симистор). Если он включен параллельно, в качестве ограничителя, то в принципе схема должна работать и без него. Боюсь проблема не только в нём (((
Последний раз редактировалось Рафаэль 6513; 04.05.2014 в 12:11.. |
04.05.2014, 12:16 | #5 |
Местный
Регистрация: 11.12.2010
Адрес: возле Камы
Сообщений: 1,608
Репутация: 63
|
http://radiostorage.net/?area=news/687 (рис.6.14)
tvi, только не спешите включать в сеть. Посмотрите дальше по схеме, должен стоять диодный мост, его необходимо проверить на пробой диодов. Возможно, схема построена так |
04.05.2014, 12:43 | #6 |
Местный
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 2,868
Репутация: 125
|
входная цепь выглядит так:
обмотка трансформатора (на фото-выше) из провода 1мм выглядит норм. и прозванивается конденсатор -под вопросом (его слегка подкоптил сгоревший элемент) Последний раз редактировалось tvi; 04.05.2014 в 12:47.. |
04.05.2014, 13:46 | #7 |
Местный
Регистрация: 11.12.2010
Адрес: возле Камы
Сообщений: 1,608
Репутация: 63
|
tvi, конденсатор можно выпаять и проверить на к.з, а что подключено ко вторичной обмотке тр-ра? Так же необходимо будет проверить на пробой. Затем, если уверены в целостности элементов во вторичной цепи, отключите(если есть возможность) цепи нагрузки блока питания и попробуйте подключить к сети блок питания(можно обойтись пока без симистора).
|
04.05.2014, 15:15 | #8 |
Местный
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 2,868
Репутация: 125
|
Ошибка у меня в схеме (придется перерисовать ) -ваша ссылка в основе верна-бестрансформаторный блок питания
Там не транс , а несколько индуктивностей последовательно по двум дорожкам, между ними подключен еще один конденсатор, как у сгоревшего элемента. Затем контакты электромагнитной релюхи(для откл. переменки от диодного моста) , затем мощный диодный мост. В этом случае отсутствие симистора критично? Последний раз редактировалось tvi; 04.05.2014 в 15:20.. |
04.05.2014, 15:41 | #9 |
Местный
Регистрация: 11.12.2010
Адрес: возле Камы
Сообщений: 1,608
Репутация: 63
|
|
06.05.2014, 22:18 | #10 |
Местный
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Харьков
Сообщений: 2,868
Репутация: 125
|
Плоттер сегодня запустил.
Не сразу удалось подобрать сгоревший элемент(было повторение ситуации но уже на 220в). К слову-защита бп 7700 проверку 380В выдержала. Все что должно было сгореть-сгорело, остальное уцелело. Моя счастлива Спасибо Рафаэль 6513 за консультации по теме |
|
06.05.2014, 22:24 | #11 |
Местный
Регистрация: 11.12.2010
Адрес: возле Камы
Сообщений: 1,608
Репутация: 63
|
tvi, Я искренне рад, что всё хорошо разрешилось, удачи тебе!
|
|
"Форум индустрии цифровой печати" 2008-2023 Все вопросы по сотрудничеству: Электропочта: info@trade-print.ru Москва, Печатников пер. |