Регистрация | Пригласить друга | Все альбомы | Файловый архив | Справка | Сообщество | Календарь | Сообщения за день | Поиск |
|
Опции темы |
05.03.2009, 13:40 | #1 |
Местный
Регистрация: 11.12.2008
Адрес: г. Краснодар
Сообщений: 678
Репутация: 80
|
Электропроводка для оперативки
Подскажите, в новом офисе делаем электропроводку, подскажите как лучше сделать разводку сколько Квт. Как и что по электрике! Посоветовали счетчик на 16А, что еще, сколько мах. Квт мощности и т.п. и .т.д. |
05.03.2009, 13:41 | #2 |
Местный
Регистрация: 11.12.2008
Адрес: г. Краснодар
Сообщений: 678
Репутация: 80
|
Будет стоять пара цветников, потом принтеры черновушные, комп, естественно постпресс (ламинаторы и др. по мелочи)... Как сделать оптимально?
|
05.03.2009, 13:51 | #3 |
Местный
Регистрация: 24.06.2008
Адрес: Voronezh
Сообщений: 1,022
Репутация: 557
|
16 амперник субьективно мало, я бы меньше 25 не ставил.
Кабель сечением 6 на подводной кабель хватит выше крыши, если брать, то медный одножильный(если кабель будет проложен очень ветеевато, то многожильный, но концы нужно будет лудить). На вторичные провода 2,5-4-ки хватит(4ку уже проблемно гнуть и совать в разьемы вилок и розеток, оптимально 2,5-3). Счетчик, если нужен, хватит самого дешевого, он для этой мощности пойдет. Если брать с кабель-каналом, то эта потеха обойдется тысяч в 10 Последний раз редактировалось Pashtet; 05.03.2009 в 13:54.. |
05.03.2009, 14:06 | #4 |
Местный
Регистрация: 15.11.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 1,863
Репутация: 441
|
|
05.03.2009, 14:11 | #5 |
Местный
Регистрация: 24.06.2008
Адрес: Voronezh
Сообщений: 1,022
Репутация: 557
|
|
05.03.2009, 14:26 | #6 |
Местный
Регистрация: 11.12.2008
Адрес: г. Краснодар
Сообщений: 678
Репутация: 80
|
Площадь 20 квадратов
|
05.03.2009, 15:52 | #7 |
Местный
Регистрация: 15.11.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 1,863
Репутация: 441
|
|
06.03.2009, 02:18 | #8 | |
Местный
Регистрация: 14.11.2008
Адрес: CR
Сообщений: 2,426
Репутация: 565
|
Цитата:
Сечение жилы медного кабеля в зависимости от мощности оборудования для сети переменного тока напряжением 220V выбирается из расчета: 1 кВт = 4 ампера = 0,5 мм2. (Для медных проводников допустимая нагрузка 8 ампер (2 кВт) на 1 мм2 сечения проводника, для алюминиевых - 6 ампер (1,5 кВт) на 1 мм2.) С учетом того, что эл. оборудование/установки (в т.ч. и провода) в целях увеличения срока службы, надежности и пожаробезопасности не должно постоянно нагружаться на полную мощность, его необходимо эксплуатировать при мощности, на 20 - 30 % ниже номинальной. Для этого полученное при расчете сечение проводника умножается на коэффициент 1,2 - 1,3. Например, для питания оборудования мощностью 3,0 кВт необходимо использовать медный кабель с площадью сечения проводника: 3 кВт х 4 ампера / 8 х 1,3 = 1,95 мм2. Это - необходимый минимум сечения проводника. Полученное значение увеличивается до ближайшего стандартного сечения, доступного для приобретения, кабеля. Учитывая, что набор оборудования, его расположение и мощность могут измениться с течением времени (в сторону увеличения, как правило), советую использовать кабель сечением вдвое-втрое (здесь без фанатизма) больше расчетного. Всегда будете уверены в надежности своих электросетей. Компьютер, освещение в небольшом офисе, микроволновка потребляют не много электроэнергии, а вот электрочайники бывают и по 3кВт а это уже 12 ампер, компьютерный фильтр-удлинитель он быстро выведет из строя и автомат на 12 ампер будет слаб для него. Рекомендуется разделить малоточные (комп, свет, холодильник и т.д.) и мощные (розетки для оборудования) сети по защите, для малоточных ставьте автомат ампер на 12, для мощных - по необходимости, заменить всегда можно. Розетки для оборудования лучше ставить спаренные, постарайтесь приобрести с керамической сердцевиной и подпружиненными контактами. Устанавливайте розетки по периметру помещения на расстоянии 2,5-3,0 метра друг от друга, это гораздо удобнее, чем тянуть впоследствии по помещению удлинители. Высота над полом 30-40 см., выключатели - 1 м. Если электрощит, от которого питается ваше помещение, имеет надежное заземление, советую проложить вместе с эл. кабелем "зануляющий" проводник - подключается к третьему (заземление) контакту розеток, обязательно медный, сечением не менее 10 мм2. Электросчетчик ставьте исходя из общих потребностей в мощности, если электронный - процентов на 30 больше, если электро-механика, как раньше - можно меньше - они к перегрузкам не так чувствительны. |
|
06.03.2009, 08:19 | #9 | |
Местный
Регистрация: 18.08.2008
Адрес: kz
Сообщений: 993
Репутация: 99
|
Цитата:
|
|
06.03.2009, 10:08 | #10 |
Администратор
Регистрация: 19.06.2008
Адрес: Александров
Сообщений: 6,215
|
Я в этом году тянул новую по всему офису, в короба все прокладывал - сетевой+ силовой (3 жилы по 4 мм) и на освещени (тоненький).
Сделал 4 выключателя, розетки, короба. И скажу господа - запарился я сверлить и все это делать...а старую провожку просто предидущий арендатор забрал ))) |
|
06.03.2009, 10:08 | #11 |
Администратор
Регистрация: 19.06.2008
Адрес: Александров
Сообщений: 6,215
|
Я в этом году тянул новую по всему офису, в короба все прокладывал - сетевой+ силовой (3 жилы по 4 мм) и на освещени (тоненький).
Сделал 4 выключателя, розетки, короба. И скажу господа - запарился я сверлить и все это делать...а старую провожку просто предидущий арендатор забрал ))) |
06.03.2009, 11:48 | #12 |
Заблокирован
Регистрация: 07.08.2008
Адрес: г. Мухосранск, Ужопинской губернии
Сообщений: 2,252
Репутация: 958
|
Александр_, а как проверить надёжность заземления??
|
06.03.2009, 22:11 | #13 |
Местный
Регистрация: 11.12.2008
Адрес: г. Краснодар
Сообщений: 678
Репутация: 80
|
|
06.03.2009, 23:55 | #14 |
Местный
Регистрация: 21.12.2008
Адрес: Обнинск
Сообщений: 299
Репутация: 46
|
А я пользовался
http://elektrik-soft.ru/
2 года - полет нормальный. УЗО (или диф автомат) - обязательно. Проверено на себе! |
07.03.2009, 02:48 | #15 |
Местный
Регистрация: 14.11.2008
Адрес: CR
Сообщений: 2,426
Репутация: 565
|
По требованиям ПТЭ и ТБ (правила технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей) такая проверка выполняется электротехническими лабораториями энергонадзора/энергосбыта с помощью специальных приборов ежегодно. Проще всего о наличии и качестве заземления можно узнать у ответственного за электрохозяйство предприятия/учреждения, в помещениях которого Вы работаете. Если этот человек серьезно относится к работе - все ок, если же он просто ходит на работу - заземление может быть но не работать, подключение к такому "заземлению" может вывести из строя технику, поскольку по его контуру, в таком случае, всегда текут блуждающие токи с непредсказуемым потенциалом и направлением. При этом вся документация на электрохозяйство данного предприятия/учреждения будет в порядке. Делается это всем известным способом - манями-анями.
Последний раз редактировалось Александр_; 07.03.2009 в 03:10.. |
07.03.2009, 11:59 | #16 |
Местный
|
И еще неплохо поставить на вводе стабилизатор.
|
07.03.2009, 12:09 | #17 |
Заблокирован
Регистрация: 07.08.2008
Адрес: г. Мухосранск, Ужопинской губернии
Сообщений: 2,252
Репутация: 958
|
Александр_, я наверное неправильно задал вопрос.
Попробую перефразировать: Исходные данные: 1. Электрик в здании м...к. 2. Надежда только на себя. 3. В электричестве ни по зубам ногой. Собственно вопрос: Какой прибор мне взять, куда его тыкнуть, и какие показания он должен показать, чтобы я точно знал, какое у меня заземление: плохое или хорошее? кубанец, пожалуйста, если можно поподробнее, про стабилизатор, а то их туева хуча. Какой выбрать, по каким параметрам выбирать? P.S. Просьба не пинать и на Гугль не посылать (был там - простого ответа не нашёл). Последний раз редактировалось Любознательный дилетант.; 07.03.2009 в 12:14.. |
07.03.2009, 12:31 | #18 |
Администратор
Регистрация: 19.06.2008
Адрес: Александров
Сообщений: 6,215
|
Про стабилизаторы на бээспринте обсуждали много раз, самый лучший - ШТИЛЬ http://www.ruselt.ru/ вот они тут есть.
|
07.03.2009, 13:45 | #19 | |
Местный
Регистрация: 12.08.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 133
Репутация: 61
|
Цитата:
|
|
07.03.2009, 16:49 | #20 | |
Заблокирован
Регистрация: 07.08.2008
Адрес: г. Мухосранск, Ужопинской губернии
Сообщений: 2,252
Репутация: 958
|
Цитата:
Опять некорректно задал вопрос!!! Опять перефразирую: Уважаемые эксперты, скажите: 1. Какой прибор должен быть у электрика? 2. Куда его должен тыкать электрик? 3. Какие показания должен показать прибор, чтобы я знал какое у меня заземление: плохое или хорошее? Это надо для контроля за электриком, чтобы не наи...ал. Согласитесь - нанимать второго электрика для контроля за первым - нонсенс!!! |
|
|
"Форум индустрии цифровой печати" 2008-2023 Все вопросы по сотрудничеству: Электропочта: info@trade-print.ru Москва, Печатников пер. |