Еще раз об очевидном
Все участники, даже опытные инженеры, были сильно удивлены практическими опытами, в которых замеряли напряжение и температуру печек в зависимости от длины шнура питания и от количества аппаратов на один провод. Резюме. Для регламентной работы на один ап-т нужна одна полноценная розетка с минимально коротким проводом. В нашей практике, клиенты постоянно норовят подключить большие и средние машины по несколько штук на шнурок, а потом удивляются сообщениям об ошибках, в т.ч. по печкам. |
17.07.2021, 15:28 | #2 |
Местный
Регистрация: 01.07.2013
Адрес: Astrakhan
Сообщений: 917
Репутация: 27
|
Re: Еще раз об очевидном
А длина провода от розетки до точки подключения на общую шину какая должна быть? А до подстанции? А сечение провода до розетки какое? Или может быть достаточно просто делать хорошую проводку в зависимости от требуемой нагрузки? И что такое полноценная розетка?
|
17.07.2021, 15:47 | #3 |
Местный
Регистрация: 15.02.2009
Адрес: Badalona
Сообщений: 1,599
Репутация: 75
|
Re: Еще раз об очевидном
|
17.07.2021, 17:50 | #4 |
Местный
Регистрация: 13.03.2016
Адрес: Ленинград
Сообщений: 2,630
Репутация: 122
|
Re: Еще раз об очевидном
Это ж за кого нужно нас тут всех держать, чтобы писать такое?
Как по мне - нужно было бы навечно забанить этого господина, за такие оскорбительные речи. |
17.07.2021, 19:41 | #5 |
Местный
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 14,802
Репутация: 268
|
Re: Еще раз об очевидном
|
17.07.2021, 19:51 | #6 |
Местный
Регистрация: 25.07.2011
Адрес: .
Сообщений: 36,940
Репутация: 623
|
Re: Еще раз об очевидном
Не нужно банить ТС. Это очень умный человек... он заезжал к нам в гости, с ним есть о чём поговорить и узнать много интересных вещей.
|
17.07.2021, 20:39 | #7 |
Местный
Регистрация: 19.06.2009
Адрес: СПб
Сообщений: 8,348
Репутация: 252
|
Re: Еще раз об очевидном
Возможно, что со шнуром и все нормально, а вот ДО шнура могут стоять удлинители, тройники и пр. "гнилая" электропроводка.
А почему бы не ставить на вход принтера какой-нибудь дежурный монитор напряжения питания? Чтобы или пищал этот монитор в случае критичного напряжения или бы вел лог таких сбоев. И владельцу принтера и сервисмену это бы наверняка сильно упростило жизнь... |
17.07.2021, 22:06 | #8 |
Местный
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 14,802
Репутация: 268
|
Re: Еще раз об очевидном
если честно, я не понял о чем хотел сказать ТС. Или техника дошла до того, что стала говном, работающим только в идеальных условиях, и надо писать вот такую херь или в чем вопрос? Все технические условия прописаны в инструкции. Если вы повесите на тонкий проводок кучу потребителей, то или проводок сгорит или автомат вырубится. Если провод нормальный, автомат держит, то хз скока надо навешать приборов, чтобы начались такие разговоры.
|
17.07.2021, 23:39 | #9 |
Местный
Регистрация: 13.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 2,875
Репутация: 107
|
Re: Еще раз об очевидном
) |
17.07.2021, 23:59 | #10 |
Местный
Регистрация: 01.07.2013
Адрес: Astrakhan
Сообщений: 917
Репутация: 27
|
Re: Еще раз об очевидном
|
|
18.07.2021, 00:23 | #11 |
Местный
Регистрация: 13.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 2,875
Репутация: 107
|
Re: Еще раз об очевидном
v0rtex, их вроде два. Также для отрезка. Собсно последний известен больше
|
18.07.2021, 07:40 | #12 | |
Местный
Регистрация: 24.10.2019
Адрес: Москва
Сообщений: 604
Репутация: 11
|
Re: Еще раз об очевидном
Цитата:
Мы предоставляем одному из наших клиентов 3 машины Canon IRA 8585 для большого объема печати документов А4. Машины предоставлялись для работы в новом производственном здании (сдано в конце 2020г.). По ходу запуска производства машины оказались в середине огромного зала. Заказчик протянул к ним от одного мощного автомата удлинитель с разветвителем, притащил сеть и приступил к работе. Понятно, что все это стало регулярно вылетать. Когда развели на разные автоматы с разными удлинителями, стало получше, но продолжают еженедельно прилетать ошибки печек. Все все понимают вроде, а новую схему так и не сделали... А любой толковый электрик или проектировщик всегда в курсе про потерю мощности в линии. Здесь на форуме часто проходят вопросы про ошибки печек. Не припомню, чтобы обсуждалось про подводку электропитания. А если начать разбираться, то наверняка окажется, что у многих на одном автомате с дорогущей прошкой сидят другие потребители энергии, которые могут давать сильную просадку мощности аккурат во время работы печатной машины. Обывателькое мнение, что достаточно толстого провода и чтоб не выбивало автомат, легко может приводить к дефектам печати. А по уму, нужно быть уверенным, что на одной электрической группе с промашиной нет других машин и всякой всячины, например чайника. В качестве возможного решения можно использовать мощный стабилизатор с синусоидой на выходе. Такая штука стоит не меньше 30 тыр.. |
|
18.07.2021, 07:53 | #13 | |
Местный
Регистрация: 24.10.2019
Адрес: Москва
Сообщений: 604
Репутация: 11
|
Re: Еще раз об очевидном
Цитата:
Мастер-классы были организованы СЕТом для ремонтников, и темой было восстановление печек Киосера с использованием деталей СЕТ. |
|
18.07.2021, 10:05 | #14 |
Местный
Регистрация: 13.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 2,875
Репутация: 107
|
Re: Еще раз об очевидном
shipships, обывательское мнение кмк совершенно верное если до автомата линия норм
|
18.07.2021, 10:21 | #15 |
Местный
Регистрация: 13.03.2016
Адрес: Ленинград
Сообщений: 2,630
Репутация: 122
|
Re: Еще раз об очевидном
Я так понимаю, это наглядная демонстрация, как грамотно уходить от ответственности по гарантийным обязательствам.
В интерьерке, точно также, в случае, если проблема никак не хочет устраняться - начинают активно замерять влажность в помещении. Это чистой воды наипалово - попробуй замени всю сеть в здании, чтобы опровергнуть эту чепуху). |
18.07.2021, 11:54 | #16 |
Местный
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 14,802
Репутация: 268
|
Re: Еще раз об очевидном
ну так я и говорю, если на входе с электричеством все нормально, то блоки питания аппаратов говно. Я же говорю, хз о чем речь. У больших аппаратов как бы и вилка не бытовая, просто так в любую розетку не воткнешь, в пром зданиях обычно три фазы и как бы распределить ваши три аппарата на три фазы то как бы не проблема. Но думаю ошибки и так будут. На счет длины кабеля так вообще херня полная, он у аппарата то не короткий, плюс кабель от щита. Или по вашему всякий потребитель энергии должен иметь кабель как у электрочайника, не более 75см? )))
|
18.07.2021, 11:56 | #17 |
Местный
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 14,802
Репутация: 268
|
Re: Еще раз об очевидном
|
18.07.2021, 11:58 | #18 |
Местный
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 14,802
Репутация: 268
|
Re: Еще раз об очевидном
|
18.07.2021, 12:00 | #19 |
Местный
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 14,802
Репутация: 268
|
Re: Еще раз об очевидном
так в чем проблема, почему производитель не ставит это чудо в машину? 30000 стабилизатор, для производителя вообще три копейки наверное, а стоимость этих кенонов 8585 наверное от 2 млн без обвеса?
|
18.07.2021, 12:01 | #20 |
Местный
Регистрация: 10.09.2008
Сообщений: 14,802
Репутация: 268
|
Re: Еще раз об очевидном
shipships, вобщем хорошая реклама технике кенон )))
|
|
"Форум индустрии цифровой печати" 2008-2023 Все вопросы по сотрудничеству: Электропочта: info@trade-print.ru Москва, Печатников пер. |