Обычно менял аккумуляторы и УПС обратно в работу. А в конце года два УПС с новыми аккумуляторами остались ждать своего часа. И вот сейчас не запускаются, на аккумуляторах 5-7 В (они последовательно по 2 в УПС установлены) Т.е. полностью разряжены. Логически не должно быть такого, в магазине УПС продают с подключенными аккумуляторами, думаю и полгода может пролежать на складе до продажи. Аккумуляторы CSB, упсовая серия.
Что не так? Кто понимает как работает УПС?
CMYK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 16:27   #2
Chernov
Местный
 
Аватар для Chernov
 
Регистрация: 25.07.2011
Адрес: Волгоград, тел.(9З7)7I2-Ч9-52
Сообщений: 34,836
Репутация: 609
Отправить сообщение для Chernov с помощью ICQ
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

CMYK, я не спец, но может они разрядились ниже минимального порога? И для старта зарядки их нужно принудительно зарядить?
Chernov на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 16:41   #3
Color67
Местный
 
Регистрация: 24.06.2019
Адрес: Севастополь
Сообщений: 801
Репутация: 10
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

CMYK,
Цитата:
Что не так? Кто понимает как работает УПС?
По опыту замены потекших аккумуляторов на logic pover va2000 скажу так:
1. Если аккумуляторы севшие, то их лучше хоть немного зарядить что бы UPS их принял.
2. Емкость, ампеметраж каждого аккумулятора должна быть равна всему этому ( или немного больше ) от заводских аккумуляторов.
3. Нельзя в последовательной цепи устонавливать аккумуляторы суммарно меньшего вольтажа чем было ( 10V вместо 16V ).

CMYK, что за UPS и какие там аккумулятороы ? Давайте подберем.
Color67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 16:58   #4
V_Nik
Местный
 
Регистрация: 10.09.2008
Адрес: РФ С-З
Сообщений: 1,009
Репутация: 35
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

Например, APC UPS заряжает АКБ и в выключенном состоянии.
Подключите сами АКБ и дайте постоять несколько часов(раб. день), подсоединив только питающий кабель(т. к. ток заряда обычно невелик,например, в начальной серии (не Smart) с одиночными АКБ в среднем ~ 1А) или до завтра.
- И пробуйте запустить заново, если в АКБ пластины не разрушились, (что происходит при уменьшении плотности электролита, т. е. при глубоком разряде), - все заработает!

Последний раз редактировалось V_Nik; 27.04.2020 в 17:04..
V_Nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 18:34   #5
CMYK
Местный
 
Аватар для CMYK
 
Регистрация: 29.07.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 1,633
Репутация: 89
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

Цитата:
Сообщение от Color67 Посмотреть сообщение
CMYK,
По опыту замены потекших аккумуляторов на logic pover va2000 скажу так:
1. Если аккумуляторы севшие, то их лучше хоть немного зарядить что бы UPS их принял.
2. Емкость, ампеметраж каждого аккумулятора должна быть равна всему этому ( или немного больше ) от заводских аккумуляторов.
3. Нельзя в последовательной цепи устонавливать аккумуляторы суммарно меньшего вольтажа чем было ( 10V вместо 16V ).

CMYK, что за UPS и какие там аккумулятороы ? Давайте подберем.
эти, которые не запускаются, Ippon 1000 и Ippon 1400.
у них по 2 аккумулятора последовательно. Я установил новые, свежие, напряжение проверил. емкость брал 9 Ач, обычно 7 или 9 Ач такого размера.
по пункту 3 понимание есть, в том числе и то что менять надо парами, даже если явно "сел" только один из двух.

я много лет меняю так аккумуляторы, закон Ома знаю, немного электронику. все время упсы сразу уходили в работу, и работали нормально от года до лет пяти. в этот раз два упса, после замены старых аккумов на новые, ушли на полку, ждать своего часа. ждали, получается, месяца четыре, в выключенном состоянии. и у обоих такая ситуация.
CMYK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 18:39   #6
CMYK
Местный
 
Аватар для CMYK
 
Регистрация: 29.07.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 1,633
Репутация: 89
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

Цитата:
Сообщение от Chernov Посмотреть сообщение
CMYK, я не спец, но может они разрядились ниже минимального порога? И для старта зарядки их нужно принудительно зарядить?
есть зарядка для автоаккумуляторов, питерская с амперметром, подключаю, нет реакции, амперметр не дергается. судя по напряжению на этих акках - 5-7 В, получается они уже потеряли несколько банок.
это новые акумуляторы, которые были подключены взамен старых, и пролежали около 4х месяцев на полке.
купленные вместе с ними еще 8 акков, установленные в другие упс, которые сразу подключены в работу, сейчас работают.
CMYK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 18:43   #7
CMYK
Местный
 
Аватар для CMYK
 
Регистрация: 29.07.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 1,633
Репутация: 89
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

Цитата:
Сообщение от V_Nik Посмотреть сообщение
Например, APC UPS заряжает АКБ и в выключенном состоянии.
Подключите сами АКБ и дайте постоять несколько часов(раб. день), подсоединив только питающий кабель(т. к. ток заряда обычно невелик,например, в начальной серии (не Smart) с одиночными АКБ в среднем ~ 1А) или до завтра.
- И пробуйте запустить заново, если в АКБ пластины не разрушились, (что происходит при уменьшении плотности электролита, т. е. при глубоком разряде), - все заработает!
попробовать можно, но если напряжение 5-7 В вместо 12, скорее всего несколько банок потеряны. и подключение к зарядному для автоаккумуляторов не дает никакой реакции.
CMYK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 18:45   #8
CMYK
Местный
 
Аватар для CMYK
 
Регистрация: 29.07.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 1,633
Репутация: 89
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

мне не понятно вот что, если упс в выключенном состоянии ест какой-то небольшой ток от аккумов, то они будут продаваться через полгода в нерабочем состоянии. но такого не наблюдается.
CMYK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 19:16   #9
V_Nik
Местный
 
Регистрация: 10.09.2008
Адрес: РФ С-З
Сообщений: 1,009
Репутация: 35
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

Цитата:
Сообщение от CMYK Посмотреть сообщение
попробовать можно, но если напряжение 5-7 В вместо 12, скорее всего несколько банок потеряны. и подключение к зарядному для автоаккумуляторов не дает никакой реакции.
В аккумуляторных мастерских есть продвинутые зарядные станции, которые тестируют АКБ под нагрузкой и без, и сразу выдают информацию об остаточной емкости данной батарии, и о наличии внутренних КЗ.
- Когда покупал батарею для авто мастер протестировал несколько АКБ разных производителей одной емкости 75 аh и показал на цифрах, что для условного дизеля 2,5л лучше взять этот, а для бензинок можно и с меньшей емкостью - типа не увидят разницы.
V_Nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 20:25   #10
Color67
Местный
 
Регистрация: 24.06.2019
Адрес: Севастополь
Сообщений: 801
Репутация: 10
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

CMYK,
Цитата:
судя по напряжению на этих акках - 5-7 В, получается они уже потеряли несколько банок.
Есть возможность подкинуть донора ? Двух лучше.
Цитата:
то они будут продаваться через полгода в нерабочем состоянии. но такого не наблюдается.
Они могли просто деградировать немного ( сдуться ) и их надо немного раскочегарить. Полная принудительная зарядка - разрядка и они должны перейти в рабочую форму.
Так всегда было на... Там Ni-Mg аккумуляторы ? Так ?
Цитата:
ушли на полку, ждать своего часа. ждали, получается, месяца четыре, в выключенном состоянии. и у обоих такая ситуация.
UPS обычно, будучи включенными в розетку, держат аккумуляторы в рабочем состояний незаметно от вас ( тихо их разряжают - заряжают ).
Color67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 21:10   #11
roma48
Местный
 
Аватар для roma48
 
Регистрация: 21.11.2011
Адрес: Липецк
Сообщений: 253
Репутация: 2
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

CMYK, Давай определимся. UPS Smart ? или back?
От этого толкаемся. Расскажу.
roma48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 21:14   #12
roma48
Местный
 
Аватар для roma48
 
Регистрация: 21.11.2011
Адрес: Липецк
Сообщений: 253
Репутация: 2
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

если СМАРТ, то давай, что написано на шильдике на корме его, типа..."SUA1000i" или, как там?
roma48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 23:41   #13
CMYK
Местный
 
Аватар для CMYK
 
Регистрация: 29.07.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 1,633
Репутация: 89
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

roma48
Ippon Back Office 1000
IPPON Smart Power PRO 1400
CMYK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 23:49   #14
CMYK
Местный
 
Аватар для CMYK
 
Регистрация: 29.07.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 1,633
Репутация: 89
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

Цитата:
Сообщение от Color67 Посмотреть сообщение
CMYK,
Есть возможность подкинуть донора ? Двух лучше.

Они могли просто деградировать немного ( сдуться ) и их надо немного раскочегарить. Полная принудительная зарядка - разрядка и они должны перейти в рабочую форму.
Так всегда было на... Там Ni-Mg аккумуляторы ? Так ?

UPS обычно, будучи включенными в розетку, держат аккумуляторы в рабочем состояний незаметно от вас ( тихо их разряжают - заряжают ).
Подкинуть доноров, вместо или параллельно?
Если вместо, то это проверяем упс, упс работает.

То что упс в розетке подзаряжается я знаю. Но будучи на продаже в магазине, может лежать на складе и пол года, и потом работает, значит в выключенном состоянии не идёт разряд батареи от упс, только саморазряд батареи, а это минимум на пару лет.
CMYK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2020, 23:56   #15
Guslip
Местный
 
Регистрация: 08.02.2015
Адрес: St-Peterburg
Сообщений: 335
Репутация: 7
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

Цитата:
Сообщение от CMYK Посмотреть сообщение
мне не понятно вот что, если упс в выключенном состоянии ест какой-то небольшой ток от аккумов, то они будут продаваться через полгода
Я покупал новый упс... Там перед подключением к 220 нужно изъять бумажку из батарейного отсека. Её видно снаружи, она разъединяет батарею и потребителя и , вероятно, это сберегает батарея от полного разряда.
Guslip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 04:36   #16
VCH
Местный
 
Регистрация: 13.08.2008
Адрес: Australia
Сообщений: 948
Репутация: 62
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

1) Аккумы на упсы сейчас говно
2) В старых упсах кондеры сохнут и они уже работают не так как раньше
VCH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 07:54   #17
Krapivnik
Местный
 
Регистрация: 03.09.2018
Адрес: Челябинск
Сообщений: 124
Репутация: 0
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

Цитата:
Сообщение от CMYK Посмотреть сообщение
Но будучи на продаже в магазине, может лежать на складе и пол года, и потом работает, значит в выключенном состоянии не идёт разряд батареи от упс, только саморазряд батареи, а это минимум на пару лет.
Я когда покупал последний раз APC UPS и IPPON VErso вроде чего то там, всегда был из них выдернут предохранитель а он у Вас на месте?) а в каких то, не помню в каких еще и пластиковую подложку чеку надо было вытащить, типа как в батарейках cr2032 во всяких девайсах от разряда. Когда батарейки брал запасные то на них клеммы всегда чем-то замотаны были. Поэтому в магазине саморазряд только в самой батарее возможен.
Я бы внагляк взял любой источник, ну например зарядку от какой-то почившей нокии и на клеммы акб накинул соблюдая полярность и так дал постоять какое то время. Проделывал такой трюк с аккумуляторным пылесосом LG когда зарядка штатная не брала его по приходу из магазина, а тащить сдавать по гарантии не хотелось.
Krapivnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 08:04   #18
roma48
Местный
 
Аватар для roma48
 
Регистрация: 21.11.2011
Адрес: Липецк
Сообщений: 253
Репутация: 2
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

Цитата:
Сообщение от CMYK Посмотреть сообщение
Ippon Back Office 1000
IPPON Smart Power PRO 1400
Аккумуляторы CSB не плохие.
Если на каждом меньше 10 вольт, то его не раскачать. Живут они 3-5 лет.
Новые нужны. Если два в комплекте, то из одной партии. Подключаешь акки. Включаешь ибп, с нагрузкой "лампочка Ильича". Если включилось уже хорошо. Через секунд 30 цепляешься напряжометром на провода батареи. Отцепляешь батарею. На проводах должна остаться напруга. Примерно 13,6 для ибп с одной батареей и 27,2 с двумя. Этим убеждаемся, что цепь заряда исправна.
Батарею подключаем. Выдёргиваем шнур из розетки - работает - отлично. Всё.
... Я то думал разговор про APC..
roma48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2020, 14:36   #19
CMYK
Местный
 
Аватар для CMYK
 
Регистрация: 29.07.2008
Адрес: Россия
Сообщений: 1,633
Репутация: 89
По умолчанию Re: UPS и замена аккумуляторов

Цитата:
Сообщение от Krapivnik Посмотреть сообщение
Я когда покупал последний раз APC UPS и IPPON VErso вроде чего то там, всегда был из них выдернут предохранитель а он у Вас на месте?)
ИБП куплены давно и в работе, сейчас замена аккумуляторов на них.
А вот про стартовый предохранитель я не помню, был или не был.
если на новых ИБП ставят стартовый предохранитель, то значит нельзя ИБП на полку с подключенными акками.
Но я не помню чтобы был такой на Ippon back office 1000. В нем чтобы добраться до смены аккумуляторов, надо корпус располовинить.

Последний раз редактировалось CMYK; 28.04.2020 в 14:40..
CMYK вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Быстрый переход

251 252 253 183 189 204 191 193 195 203 208 210 237 248 7 8 152 15 16 13 11 10 242 14 35 9 246 123 37 144 145 146 179 238 239 20 234 21 22 124 254 255 256 257 258 259 23 24 97 127 128 25 213 26 126 136 154 64 65 233 159 162 163 164 66 241 27 188 250 98 48 247 56 120 58 59 60 61 62 135 63 165 166 200 201 202 51 53 167 169 168 172 52 55 54 125 206 207 80 81 140 141 161 160 143 142 119 148 147 149 158 138 139 84 216 217 218 219 220 221 222 223 224 150 137


"Форум индустрии цифровой печати" 2008-2019

Все вопросы по сотрудничеству и рекламе:

Стоимость размещения рекламы на форуме

+7 (903) 182-62-25 ВНИМАНИЕ!!! этот номер только для рекламодателей!!!

Электропочта: info@trade-print.ru

Москва, Печатников пер.

Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +4.

Яндекс.Метрика