Ошибка LLLL на контроллере подогрева зоны печати Roland SC-540
Вот такая вот проблема, выручайте Контроллер PXR-4. Ошибка LLLL на верхнем дисплее, где раньше отображалась текущая температура. В сервисном мануале по этой ошибке нашел "The Thermistor is broken." Я правильно понимаю, что глючит датчик температуры на зоне печати, что такое термистор в данном случае? Как его можно проверить мультиметром? Датчик типа того, что на картинке. С него идет 3 провода: красный, белый, черный. Сам нагрев состоит из двух нагревательных элементов, в разрыв на каждом стоит по одному термореле.
|
18.01.2019, 19:35 | #2 |
Местный
Регистрация: 18.10.2013
Адрес: Москва
Сообщений: 165
Репутация: 4
|
Re: Ошибка LLLL на контроллере подогрева зоны печати Roland SC-540
В общем всё оказалось намного проще - разъем в разрыве проводов, идущих от контроллеру к датчику температуры, не до конца был защелкнут))
|
|