Цифровая печать как бизнес - форум и портал - Показать сообщение отдельно - Сгорел трансформатор на plokmatik аналог GMP чем заменить
Показать сообщение отдельно
Старый 16.05.2019, 11:29   #13
avs60
Местный
 
Аватар для avs60
 
Регистрация: 22.10.2012
Адрес: Алтай, деревня
Сообщений: 2,233
Репутация: 125
По умолчанию Re: Сгорел трансформатор на plokmatik аналог GMP чем заменить

Цитата:
Сообщение от make Посмотреть сообщение
Сердечник наборный и пролитый лаком, что бы до катушки добраться его надо по пластинам дербанить?
Ставишь на плитку и прогреваешьь градусов до 80-90... Потом главное пару первых выташить пластин. Если повредишь - не страшно и без них работать будет.
Первичная снизу мотается - потому до преда добраться что бы - вторичку(и) снимать нужно.
В общем то дело нехитрое и реанимировать и перемотать. В своё время если не сотнями, то десятками на раз перематывал. Главная причина выхода из строя - эмаль провод ГАМНО. На глаз видно отсутствие эмали. При вкл/выкл обмотки "живут" и обычное дело межвитковое КЗ.
avs60 вне форума   Ответить с цитированием